Discusión sobre materiales de bloque térmico en edificios de centros de datos

Jun 17,2024 | Blog Blog

¿Alguna pregunta?

Tenemos una pasión por las soluciones no convencionales que traen su visión a la vida.

Producto recomendado

    Conel rápido desarrollo de Internet, big data, inteligencia artificial y el advenimiento del concepto del metaverso, la sociedad moderna ha entrado oficialmente en la era de la economía digital y la informatización. Junto con la transformación digital y la modernización de las industrias tradicionales, la demanda del mercado de centros de datos ha aumentado rápidamente, y la escala de la construcción de centros de datos de sistemas electrónicos de información ha aumentado día a día. Como el soporte más básico para la informatización electrónica, la escala de construcción de edificios de centros de datos en mi país ha aumentado año tras año. Como una industria de alto consumo de energía, los centros de datos utilizan una gran cantidad de materiales de aislamiento en los edificios y se encuentran en muchos lugares. Por lo tanto, la resistencia al fuego de los materiales aislantes en los edificios de centros de datos es de suma importancia.

    Visión general de los materiales de aislamiento térmico en edificios de centros de datos

Como un gran consumidor de energía, los centros de datos consumen una gran proporción de energía, además del consumo de energía de los equipos de rack en sí, la refrigeración y refrigeración de alta diside calor durante la operación del equipo también representa una proporción considerable del consumo de energía.

Además de los edificios de nueva construcción de salas de datos dedicadas, los centros de datos renovque comparten otras funciones de edificio son cada vez más comunes. Las salas del centro de datos funcionan ininterrumpidamente durante todo el año, y el equipo de refrigeración en la sala también mantiene la refrigeración de la sala. Ya sea desde la perspectiva del ahorro de energía de la refrigeración y la temperatura constante de la habitación, o para evitar la condensación debido a las diferencias de temperatura en diferentes salas funcionales adyacentes en el edificio, el aislamiento de la estructura de mantenimiento de la sala de datos es esencial.

Los materiales de aislamiento utilizados en los edificios son principalmente las tres categorías siguientes: materiales de aislamiento inorgánico, materiales de aislamiento compuesto orgánico y materiales de aislamiento inorgánico. Estos materiales aisltienen diferentes componentes, propiedades de los materiales y niveles de rendimiento de combustión. Es necesario seleccionar los materiales aislantes apropiados de acuerdo con las diferentes propiedades del edificio del centro de datos y el tipo y los requisitos funcionales de la sala, especialmente la resistencia al fuego de los materiales aislantes, para garantizar la seguridad del edificio y la sala de datos.

    Alcance de uso y selección de materiales de aislamiento térmico para centros de datos

El aislamiento de la estructura del recinto de la sala de computadoras del centro de datos se refleja principalmente en las paredes (paredes interiores de la sala de computadoras), techos de las habitaciones, pisos de las habitaciones, puertas y ventanas, agujeros en la pared para tuberías de equipos, y agujeros en el suelo.

(1)    Paredes (paredes interiores):

Además del aislamiento de las paredes exteriores de los edificios civiles originales, las paredes interiores de la sala de ordenadores necesitan tomar medidas de aislamiento de pared de acuerdo con las condiciones específicas de la potencia del equipo. Los materiales aislantes de las paredes interiores de la sala de ordenadores suelen incluir lana de roca,Sandwich de lana de roca Paneles panelesPaneles de acero en color sándwich de cara metálica (paneles compuestos de acero en color especiales para salas de ordenadores), etc.

El método de elección del aislamiento de la lana de roca requiere la colocación de un marco de quilla en la pared original en combinación con las quillas de acero ligero, el relleno de lana de roca entre las quil, y el sellado de la superficie con panel de yeso ignífugo;

El panel compuesto de lana de roca Panel de acero en color sándwich y metal Son productos compuestos de paneles y aislamiento ignífugo materiales sándwich. Después de colocar el marco de la quilla de acero ligero en la pared interior de la sala de ordenadores, el panel terminado Se puede instalar directamente y fijar en la quilla para cumplir con los requisitos de aislamiento. En particular, los paneles de acero de color sándwich con revestimiento metálico tienen un buen aislamiento térmico y resistencia al fuego. Los paneles metálicos son de alta resistencia, la superficie del panel es lisa y delicada, libre de polvo, y el mantenimiento es sencillo, lo que garantiza en gran medida los requisitos de limpieza de la sala de datos. La pintura del panel es rica en color, que puede satisfacer los requisitos funcionales de la sala de datos y tener en cuenta la estética de la sala de datos.

(2)     El techo techoSuperficie superior:

Los métodos de aislamiento para el techo de la sala de datos incluyen principalmente el cierre suspendido del techo, la fijación directa a la parte inferior del panel y el enlucido de mortero aisl.

Entre ellos, el método de aislamiento de cierre de techo suspendido adopta un sistema de percha de quilla de acero ligero, y el adhede de construcción de fielde de lana de roca se pega en la quilla de acero ligero, y luego un panel de aluminio Capa superficial de malla o panel de yeso ignífugo Se fija en el marco de la quilla para el sellado. La ventaja de este método es que la viga de hormigón en la parte inferior del panel Se puede ocultar si la altura del suelo lo permite, la apariencia de la sala de ordenadores es buena, y el volumen de espacio de la piscina fría en la sala de ordenadores se puede reducir, lo que tiene un cierto grado de efecto en el ahorro de energía de la sala de ordenadores. Sin embargo, debido al gran número de puentes de equipos y tuberías en la sala de datos, la altura del suelo de la sala de informática general no es suficiente.

El segundo método consiste en fijar directamente el material aisla la parte inferior del panel, generalmente usando un panel de lana de roca Panel de aislamiento de silicato de calcio y microporoso. Estos dos materiales aislson ligeros de peso y fáciles de cortar. Se adhieren a la parte inferior del panel Con un adheespecial. Una pequeña cantidad de pernos de expansión se introducen en la losa del piso, y luego los extremos de los pernos de expansión se fijan con una malla de acero de dos vías oun alambre de acero de dos vías. Después de la superficie expuesta del panel aislante Se sella con un adheespecial durante dos veces, la masilla antiagriagriante se raspa plana, y la capa superficial es de pintura inorgánica. Este método tiene un buen efecto aislante y puede ser aplicado en la parte inferior del panel En la cavidad del haz, sin ningún efecto sobre la altura efectiva del suelo en la sala de ordenadores.

El tercer método consiste en aplicar el mortero aislante en la parte inferior del panel. Para salas de datos con bajo consumo de energía y bajos requisitos de aislamiento, este tipo de método de aislamiento se puede utilizar. Porque es el mortero aislen en la parte inferior del panel, y hay muchos soportes colgantes en la parte inferior del panel En la sala de datos, con el fin de asegurar que el mortero esté firmemente unido sin agrietarse o desprenderse, el mortero aislno debe ser demasiado grueso. Generalmente, los morteros aislson seleccionados de mortero aisla prueba de fuego de microesfera vitrificada, moraislde silicato de aluminio compuesto y moraislde perlita.

Además, en el proyecto de renovación del centro de datos, si el estado actual del edificio es limitado, también se pueden usar materiales aislaislde de fibra inorgánica ultrafina. Este tipo de material aisles es similar a la espuma y se rocía directamente en la parte inferior del panel. La construcción es simple, pero la planitud es pobre y es fácil acumular polvo. Si hay requisitos para la apariencia de la sala de ordenadores o el aire de retorno del aire acondicionado, es necesario combinar el techo para sellar la superficie superior.

(3)    Piso:

El aislamiento del piso del centro de datos es principalmente la sala de ordenadores del sistema de suministro de aire bajo el acondicionador de aire. El suelo de la sala de ordenadores debe estar pavimentcon un suelo elevado antiestático, y el suelo es un espacio de canal cerrado para el suministro de aire del aire acondicionado. En este tipo de centro de datos, el espacio bajo el suelo elevado se encuentra en un estado de baja temperatura de suministro de aire frío durante mucho tiempo. Además de los requisitos de aislamiento y ahorro de energía del sistema de aire acondicionado, especialmente en el centro de datos construido conjuntamente, también es necesario evitar la condensación en el techo de la habitación por debajo de la sala de ordenadores debido a la diferencia de temperatura; Al mismo tiempo, debido a que el suelo elevado antiestático se instala en el suelo, los soportes del suelo elevado se colocan en ambas direcciones con una separación de 600mm, el número de soportes es grande, y los soportes necesitan ser apoyados directamente en la losa de suelo de hormigón sólido, y la división del espacio del material de aislamiento del suelo bajo el suelo es trivial. Teniendo en cuenta la dificultad del proceso de construcción, el gran número de soportes de suelo llevan a la colocación de materiales aislantes bajo el suelo elevado para tener en cuenta el aislamiento, la prevención de incendios y la facilidad de corte, e incluso el propio material necesita ciertas características de deformación.

Después de un largo período de experiencia en la construcción de un gran número de proyectos de centros de datos, los materiales de aislamiento seleccionados bajo el piso elevado son principalmente los siguientes: lámina de aluminio compuesto de caucho y plástico, paneles de aislamiento de silicato de calcio micropory paneles de fibra de aluminio de lana de roca Materiales aislcompuestos.

Entre ellos, los materiales aislcompuestos de lámina de aluminio de plástico y goma también se llaman bobaislde plástico y goma. En comparación con los otros dos materiales aislantes, las características y ventajas más importantes son que como materiales elásticos de espuma de celda cerrada, son muy flexibles, fáciles de cortar, fáciles de deformar, buena envoltura para superficies irregulares y construcción conveniente. Es particularmente adecuado para la colocación de aislamiento bajo suelos elevados antiestáticos. El soporte del suelo elevado casi no afecta a la colocación de materiales aislcompuestos de lámina de aluminio de plástico y goma, que pueden asegurar el cierre completo de toda la capa de aislamiento de tierra. Sin embargo, con el creciente número de centros de datos en las fábricas de gran altura y edificios civiles, el defecto de que los materiales de aislamiento compuesto de lámina de aluminio de goma y plástico sólo pueden alcanzar el nivel de rendimiento de combustión B1 hace que este material aislno pueda ser utilizado en muchos casos. El grado de rendimiento de combustión del panel aislde silicato de calcio microporoso Panel de lana de roca y papel de aluminio de fibra El material aislcompuesto es de clase A, que puede cumplir con los requisitos de protección contra incendios y ser utilizado en cualquier edificio.

Panel aislde silicato de calcio microporoso Es un material de aislamiento común en el mercado. Es barato y tiene tanto el aislamiento y el rendimiento de resistencia al fuego adecuado para su uso en varios tipos de edificios. Como se ha mencionado anteriormente, panel aislante de silicato de calcio microporoso Es una elección de material de aislamiento para la parte inferior del panel superior, y también es adecuado para su uso bajo el suelo elevado antiestático de la sala de ordenadores del centro de datos. En el momento de la instalación, debe ser precortado en bloques con un módulo de 600mm según la distribución del soporte de suelo elevado, y luego fijado al suelo con un adheespecial sobre el suelo nivelado y limpiado. La superficie del panel aislante de silicato de calcio microporoso Es fácil de arrojar polvo, lo que afecta al espacio limpio de la sala de datos. Por lo tanto, un panel de acero galvani. Con un espesor de aproximadamente 0,5 mm debe ser instalado en el panel de aislamiento de silicato de calcio microporoso Para sella capa de material aislante.

Panel de lana de roca Paneles compuestos aislaislaisl También es un material de aislamiento de uso común con las ventajas de un corte fácil, una ligera deformación en algunas partes, no inflamable, y recubrimiento de lámina de aluminio autónomo. El proceso de construcción es sencillo y se puede utilizar como material alternativo a la lámina de aluminio de goma y plástico para paneles aislde espon. Sin embargo, el panel de lana de roca de papel de aluminio de fibra Paneles compuestos aislaislaisl Es fácil de encoger, tiene baja resistencia y alta absorción de agua. Al mismo tiempo, es muy fácil de formar polvo de partículas de fibra en el lado sin papel de aluminio. Aunque el material aislbajo el suelo elevado antiestático no necesita soportar peso, es más susceptible a golpes y daños durante la construcción o el mantenimiento posterior.

Los tres materiales de aislamiento más arriba comúnmente utilizados bajo el suelo elevado antiestático tienen sus propias ventajas y desventajas. Es necesario seleccionar el material de aislamiento más adecuado después de la investigación y la comparación basada en las necesidades reales de la operación de la sala de ordenadores del centro de datos y los requisitos del código de protección contra incendios del diseño de la decoración interior del edificio.

(4) puertas, ventanas y agujeros de edificio

Las puertas de evacuación de la sala de computadoras del centro de datos son todasPuertas de incendios. Ya sea por los requisitos de prevención de incendios y prevención de humo o aislamiento de las habitaciones, hay ciertos requisitos para la estanqueidad de las puertas cortafuegos. Cuando la puerta de incendios está cerrada, la hoja de la puerta se ajusta al marco de la puerta, y los espacios en ambos lados, el espacio superior, y el espacio entre las dos puertas no debe ser mayor de 3mm. El marco de la puerta y el hueco de la puerta están provicon ranuras de sellado, y las ranuras están incrustcon tiras de expansión resistentes al fuego y retardel fuego ignignign.

En el edificio del centro de datos de nueva construcción, la sala de datos prevista no tiene otras ventanas externas, excepto las ventanas de rescate de incendios necesarias. Si la sala de ordenadores está equipada con un sistema de extinción de incendios por gas, con el fin de garantizar los requisitos de resistencia a la presión de la estructura de la carcasa contra incendios por gas en la sala de ordenadores y los requisitos de aislamiento térmico y ahorro de energía del espacio de la sala de ordenadores, el lado interior del agujero de la ventana de rescate contra incendios en la sala de ordenadores debe ser instalado con una ventana de cristal que pueda cumplir con los requisitos de resistencia al fuego por gas. La ventana se abre hacia adentro y puede ser abierta 180°. La ventana está normalmente abierta y desbloqueada y puede ser abierta desde el exterior en cualquier momento. El tamaño neto del agujero después de que se abra la ventana no será inferior a los requisitos estándar para el tamaño del agujero de la ventana de rescate de incendios. En el edificio reconstrudel centro de datos, además de la ventana de rescate de incendios, las ventanas exteriores del edificio existentes deben estar bloqueadas desde el interior. En general, la luz de acero quilla de cemento de fibra de silicato de calcio panel Las particiones se utilizan para bloquear ventanas, y la lana de roca de aislamiento térmico se rellena entre las quilde de acero ligero de las particiones ligeras para lograr efectos de aislamiento térmico y a prueba de fuego.

Debido a la particulde los centros de datos, varios estantes profesionales de cable, tuberías de equipos, etc. conducen a un gran número de agujeros en la pared entre las habitaciones y los agujeros en el suelo en las plantas superiores e inferiores. Después de la instalación de estantes de cablede tuberías, etc., estos agujeros deben ser ignífugos y bloqueados, y el aislamiento térmico de la sala de ordenadores también está garantizado.

Como una sala de sistema de información electrónico equipado con maquinaria y equipos importantes, el centro de datos debe ser estricta y cuidadosamente diseñado e implementado en estricta conformidad con las especificaciones y normas pertinentes para garantizar la seguridad de las personas#39;s lives and property (en inglés). Los materiales de decoración de edificios, especialmente los materiales de aislamiento térmico, necesitan ser utilizados en grandes cantidades en los edificios de centros de datos, y el rendimiento a prueba de fuego de los materiales de aislamiento térmico es crucial para la protección contra incendios general de los edificios. Este artículo se centra en la selección de materiales de aislamiento térmico para varias partes de edificios de centros de datos con una escala de construcción creciente, combinado con el rendimiento a prueba de fuego de los materiales, y después de un largo período de experiencia en la construcción y diseño de salas de cómpude centros de datos y la retroalimentación de las operaciones posteriores y mantenimiento, varias opciones y prácticas para los materiales de aislamiento térmico en varias partes de los edificios de centros de datos son ampliamente dibu. Creo que con los esfuerzos conjuntos del personal relevante en la industria, el riesgo de incendio en los edificios de centros de datos se reducirá y se logrará el desarrollo a largo plazo de la industria.